Goedemiddag, ik heb een vraag over de combinatie van een dimbare f@h schakelaar met een LED strip.
Ik kocht een tweetal led strips bij Straluma en heb een f@h domotica schakelaar (in hotelschakeling) laten aanleggen. Die schakelaars werken niet met de drivers die bij de Led strips werden geleverd (de gewone schakelaars werkten daar wel op) en nu heb ik helemaal geen licht meer. De schakelaar van F@H is van de serie 6212/1.1-WL. Weet iemand wat de kwalificaties zijn waaraan de drivers dienen te voldoen? Straluma komt er niet uit, hun leverancier niet en ook de fabrikant spreekt in raadselen. Ik zal toch niet de eerste en enige zijn die dit probleem tegenkomt?
Hoor graag
Bert
Meestal werken deze dimmer prima i.c.m. met een " fase-aansnijding driver " dus daar zal deze driver dan aan moeten voldoen. Wellicht dient de instellingen van dimmer nog op CFL/Led belasting type te dienen te worden gezet dit kan ook nog weleens willen helpen. Dit kan alleen via de gebruiker met installateurs-rechten worden ingesteld.
Kan het daarna nog zo zijn dat als de dimmer in de app bij inschakelen b.v. op 10% staat dit te laag is om de drempel van de driver in te schakelen / ledstrip gaat dan nog niet aan. Dus dit zou getest kunnen worden door de dimmer in de app op 100% te zetten en dan te kijken of de ledstrip aan gaat.
Verdere specificatie b.v. maximaal vermogen dimmer (80W) is op de volgende website terug te vinden:
--> https://www.busch-jaeger.nl/online-catalogus/productenoverzicht?tx_nlbjproducts_catalog%5Baction%5D=show&tx_nlbjproducts_catalog%5BcatBjeProdukt%5D=24181&tx_nlbjproducts_catalog%5Bcontroller%5D=CatStdArtikel&cHash=43092cef8fd73b3e29f6bce44562a430
door FreeatHomeUser82 11-05-2022 17:53