- 1,9K
- 1
- 0
Volgens mij kan ik mijn bestaande bedraade rookmelders koppelen met F@H.
Wat is handig, en waar zet ik de binaire ingang? bij de rookmelder? meterkast?
Wat is handig, en waar zet ik de binaire ingang? bij de rookmelder? meterkast?
Meerdere oplossingen zijn mogelijk. Als de bestaande rookmelder over een potentiaal vrij contact beschikt, dan kun je de 2- of 4 voudige uitvoering toepassen (heeft 2 resp. 4 contact ingangen). Bv 6241/2.0 of 6241/4.0 Komt er een uitgaande spanning, bv potentiaal gebonden uit de rookmelder, dan de rail uitvoering toepassen, bv 6241/4.0 De veranderende actie, tgv bv aanspreken van de rookmelder kan via een telegram op de buskabel naar eigen wens worden omgezet in een actie, bv alle lampen aan en/of verzenden van een pushbericht. Plaatsing railuitvoering zal meestal zijn in of nabijheid van de meterkast. De contactuitvoering: meer logisch deze in de nabijheid van de rookmelder te plaatsen. Maar feitelijk heeft men daar een zekere mate van vrijheid in.
Commentaar geven op de vraag